2楼
用PE线接地好……
回复
3楼
直接就地接地可能会受到很多条件的影响,如要自己做一个接地电阻,接地电阻是否符合===
回复
4楼
概念错误了.
中性线N不能接地,只有PE和PEN才可以接地,
电机用PE来接地,爆炸危险场所请参考相关规范
回复
5楼
对,是概念错误,应该是PEN线,我看过一些书,在中性点不接地或不直接接地的系统中,电动机用PEN线接地对系统和对人身是最安全的,是吗?各位指教!
回复
6楼
不是
回复
7楼
先看看是使用什么接地系统,5楼所说,在中性点不接地或不直接接地的系统中,这个是IT系统,没有所谓的PEN线,PEN线指的是TN系统中的说法,IT系统中需要保护接地
回复
8楼
支持!
回复
9楼
主要还是要看配电的接地方式 来选择
回复
10楼
TN-C:用PEN线接地,
TN-C-S的S段和TN-S:用PE线接地;(PE线是来自系统电源的)
TT: 用PE线就近接地.
IT: 很少用在一般的低压配电场合.
特殊环境的接地还要仔细考虑.
回复