岗位送风,冷负荷指标取多大才够26度?
xiaomeileung
2007年02月08日 14:44:55
来自于中央空调
只看楼主

现有7000平方米的汽车配件厂车间,10米高,甲方要求风管设计5米高。240人,如何计算冷负荷?只保证工人的活动区间2米,指标取多大才够26度?现在考虑用风冷模块机,4个人用一个3匹的风机盘管,够冷吗???回风可能达到34度(广州夏天车间的温度)。一般,风机盘管能送风多远?

现有7000平方米的汽车配件厂车间,10米高,甲方要求风管设计5米高。240人,如何计算冷负荷?

只保证工人的活动区间2米,指标取多大才够26度?


现在考虑用风冷模块机,4个人用一个3匹的风机盘管,够冷吗???回风可能达到34度(广州夏天车间的温度)。

一般,风机盘管能送风多远?
tht10536
2007年02月08日 17:04:25
2楼
认为只是岗位送风的话,有指标也没什么用,4个人都在2m范围内的话3P够冷了,风机盘管能送多远的看机外余压有多大
回复
xiaomeileung
2007年02月08日 20:59:43
3楼
风机盘管能送多远的看机外余压有多大??

一般是 多少帕送一米????????
回复
vincent_nk
2007年02月09日 08:38:02
4楼
楼主啊,认真计算吧
回复
coolheating
2007年02月09日 09:13:56
5楼

一般估算的话,似乎可按4~5pa来计算
回复
fenger742
2007年02月09日 10:33:41
6楼
舒适度不一样的....
一般沿程阻力 0.8~1pa/m 局部阻力就要自己算咯...
回复
xixi7755
2007年02月10日 16:29:38
7楼
大概估算:8Pa/m
回复
xccscl
2007年02月12日 18:16:25
8楼
用最高静压的FP,不要用超薄的,4个人可以用2个圆形风口。
回风温度太高,建议用FP-8以上风盘,温度效果可以通过高/中/低风速调节一些。
回复
◇◆╥钱如雨
2007年02月26日 17:22:29
9楼
给我点时间我一定给个完美的答案你!
回复
xiaomeileung
2007年03月12日 13:49:12
10楼
我不知道 如何 结帖,请给出 结帖 步骤。或者斑竹 帮我结帖了。
回复
qweasd640129
2007年03月23日 14:18:08
11楼
建议用孔板送风比较合理!我做过四川一个拉丝车间,就是采用的这样的方式,效果也还不措
回复

相关推荐

APP内打开