4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因

4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因
免费打赏
一指慢
2012年08月25日 22:42:50
2楼
“用万能表测一次电流是10-11个”
什么型号的用万能表???
接触器很热?何处发热?
回复
3288124
2012年08月26日 08:57:17
3楼
7.5kW接触器,应该足够了,怀疑是不是电压太高,线圈发热了
回复
good_007
2012年08月26日 10:56:24
4楼
接触器线圈的电压选择相符不
回复
tdqhappy0
2012年08月26日 14:55:24
5楼
你什么万用表啊?真牛,这都能测?
回复
htgryxgs
2012年08月28日 10:18:09
6楼
是线圈还是触点?如是触点应更换新的
回复
lingyan16
2012年08月29日 15:22:01
7楼
去SZQDT.COM看看:QCJ接触器节能延寿模块
回复
学无止境369
2012年08月29日 16:37:22
8楼
按照常规,4KW电机电流一般在8A左右,达到10-11A偏大轻微过载。请检查水泵系统管路、负载及轴承是否有问题。接触器正常运行是有一定温升的,正常在40℃左右,只要发热不是很严重超标,问题不大。异常发热的原因:如果线圈电压有问题太高则会烧掉线圈,如果接触器触点接触不良也会造成异常温升
回复
tsczhangyueming
2012年08月29日 17:26:06
9楼
楼上是正解呀
回复
yhhyjyh
2012年08月29日 17:52:04
10楼
9楼正解回复接触器很热,
回复
zhj201112
2012年08月29日 19:00:49
11楼
9楼回答很正确 