关于消防梯集水坑的有效容积计算
tanewguy
tanewguy Lv.3
2007年02月08日 13:28:04
只看楼主

消防梯集水坑做在基坑外面,基坑标高-1.6米,那么集水坑的有效容积是否应该从-1.6米开始往下算,-1.6米以上的部分均视为无效容积?

消防梯集水坑做在基坑外面,基坑标高-1.6米,那么集水坑的有效容积是否应该从-1.6米开始往下算,-1.6米以上的部分均视为无效容积?
免费打赏
xfd831
2007年02月08日 18:53:33
2楼
-1.6以上肯定是是无效容积
有效容积应该算到起泵水位,-1.6开始算也太高了.
回复
xfd831
2007年02月08日 18:54:40
3楼
当然了,停泵水位线下面的容积也不能算.
回复
小男188
2007年02月09日 09:08:26
4楼

是这样的,要不然还叫什么有效容积啊
回复