冷柜制冷不达标
qq331603577
2012年08月25日 09:56:03
来自于制冷技术
只看楼主

我这边是生产层析冷柜的厂家 最近生产的一批冷柜的制冷效果总是达不到要求 我们这边的要求是2-6度的控温 但是制冷机组只能把冷柜温度隆3-5度 就降不下去了 压缩机制冷量为1000W 冷凝器面积为6平方 蒸发器为2.5平方的吊顶风机 毛细管用的是2.5米的内径2MM米的哪位老师帮我看下这里的配置有什么不合适的 找下原因 谢谢

我这边是生产层析冷柜的厂家
最近生产的一批冷柜的制冷效果总是达不到要求

我们这边的要求是2-6度的控温 但是制冷机组只能把冷柜温度隆3-5度 就降不下去了 压缩机制冷

量为1000W 冷凝器面积为6平方 蒸发器为2.5平方的吊顶风机 毛细管用的是2.5米的内径2MM米的
哪位老师帮我看下这里的配置有什么不合适的 找下原因 谢谢
免费打赏
诺尔制冷
2012年08月25日 20:51:26
2楼
1000/2.5平方/温差10度=40W/m2,冷风机有那么高效率吗?感觉冷风机小很多,5平方差不多啊。
回复

相关推荐

APP内打开