三十层纯住宅的火灾自动报警系统,依据高规可不设?
chougege
chougege Lv.3
2007年02月08日 11:03:59
只看楼主

我们这儿审图人员要求取消三十层纯住宅的火灾自动报警系统,说是依据高规,清大家谈谈看法。

我们这儿审图人员要求取消三十层纯住宅的火灾自动报警系统,说是依据高规,清大家谈谈看法。
免费打赏
guolei2002
2007年03月09日 15:12:36
12楼
是不是可以这样理解,所有100米以下的住宅项目都不用设置火灾自动报警系统. 包含公共走道?