有压锅炉水泵的设置问题
jjx0710
Lv.7
2007年02月08日 09:19:26
来自于
动力燃气系统
+
关注
取消关注
只看楼主
大家都知道一般情况下,锅炉的水泵都设置在锅炉的回水段,可是我也看到不少锅炉设置在出水端,请问各位大虾,这两种情况个有什么利弊吗?
大家都知道一般情况下,锅炉的水泵都设置在锅炉的回水段,可是我也看到不少锅炉设置在出水端,请问各位大虾,这两种情况个有什么利弊吗?
免费打赏
tanzulong
2007年02月26日 14:46:15
2楼
承压系统循环泵一般情况设在回水管道上,但有时因锅炉本体承压不够也可设在锅炉出水管道上,俗称"倒拉车",主要是为了降低锅炉运行时的工作压力,但此时由于锅炉出水温度较高,循环泵应选用热水泵,否则易损坏水泵.