现在就是膨胀阀后面结霜,但是蒸发器的进口就是不结霜,蒸发器也不结霜!!!急急急急急急急急急死了啊!!!
现在就是膨胀阀后面结霜,但是蒸发器的进口就是不结霜,蒸发器也不结霜!!!急急急急急急急急急死了啊!!!
12楼
1,氟利昂是否缺少
2,膨胀阀是否堵等
回复
13楼
你应该把冷库的温度;高压;低压;电流;压缩机的冷热程度;给大家说出来;大家才好给你分析问题;
回复
14楼
已经解决了,谢谢大家的关心,电磁阀装反了,另外蒸发器拆开里面有冷冻油存在,清理后就好了!!!
回复
15楼
库温多少?把膨胀阀关小点看看。
回复