蒸发器不结霜,急急急急急急急死了啊!!!
yang841111wang
2012年08月24日 20:37:53
来自于制冷技术
只看楼主

现在就是膨胀阀后面结霜,但是蒸发器的进口就是不结霜,蒸发器也不结霜!!!急急急急急急急急急死了啊!!!

现在就是膨胀阀后面结霜,但是蒸发器的进口就是不结霜,蒸发器也不结霜!!!急急急急急急急急急死了啊!!!
免费打赏
诺尔制冷
2012年08月25日 08:21:43
2楼
这样的问题多了,要拿出数据才能分析哦
回复
yang841111wang
2012年08月25日 21:33:09
3楼
为什么膨胀阀前面结霜,后面不结霜了呢啊!!!
回复
诺尔制冷
2012年08月26日 07:37:05
4楼
你连怎么求助都不会啊,叫你拿出具体数据来分析,你以为这里都是神仙啊,没有看到情况怎么能分析出情况呢?比如库温,库房大小,排管用了多长、多大的管径,机组配了多大等等数据。
回复
al_aqsa
2012年08月26日 19:24:44
5楼
过度节流了吧
回复
desheng20080421
2012年08月27日 22:10:03
6楼
查一下节流和机组的匹配吧
回复
hejie2535
2012年08月28日 11:15:13
7楼
你的问题没说清楚呀,要么换个新膨胀阀试试。
回复
duzewen2008
2012年08月28日 20:18:15
8楼
可以从两方面去检查:1,膨胀阀开度过小或者损坏;2,制冷剂不足。
回复
wybbyw
2012年08月28日 20:56:46
9楼
你这 冷库设备无法判断啊
回复
fengxiang1025
2012年08月29日 10:19:56
10楼
1;制冷剂不足
2;膨胀阀选小了或堵塞
3;库房温度过高
回复
martinboy
2012年08月29日 14:02:25
11楼
1.查下膨胀阀进液口上的过滤网是否堵塞,新做的系统吹不干净,用一段时间就会这样
2.查下膨胀阀芯(同样的阀体,阀芯不同流量不同),是否装小了。我曾遇过这情况
3.整个系统缺制冷剂


希望能帮到你。
回复