地源热泵室外埋管,打井口数怎么计算?
xiaoyang7070770
2012年08月24日 16:40:50
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵室外埋管,打井口数怎么计算?换热能力一般是多少W每米?

地源热泵室外埋管,打井口数怎么计算?换热能力一般是多少W每米?
免费打赏
hcq78
2012年08月26日 18:18:03
2楼
设计前要做热物性测试的,地质情况不同散/吸热能力也不同的,还有埋管的形式,单U和双U也不一样。只有知道了每延米的散/吸热量,就可以根据打孔深度算出打孔数量。
回复
shandongzhongrui
2012年08月27日 17:06:35
3楼
延米换热量得通过岩土热响应实验测一下才行,不过有经验的设计人员对于当地土质有了解的也能估出一个差不多的值。
山东中瑞新能源科技有限公司—擎起地源热泵领域的旗帜
以方肇洪教授为首的顶尖技术服务团队;
近600万平米的地源热泵系统的成功实施经验;
始终以项目系统100%的成功高效、高客户满意度为核心经营准则。
公司的主要业务为:浅层地热能建筑应用技术研发与应用;绿色建筑、可再生能源建筑利用;整体空调方案的咨询、设计及实施;暖通空调系统的节能诊断、托管运营服务;中央空调工程总承包;空调设备销售;合同能源管理等
公司网址: http://www.zhongrui.cc 电话:0531—80960897 80960899
传真:0531—80960896 手机:15864004661 尹工
欢迎洽谈合作
回复
paleishi
2012年08月29日 11:13:16
4楼
具体多少密我也uqingchu,查一下百度百科。
回复
yuwenwunt
2012年09月03日 16:41:10
5楼
延米换热量得通过岩土热响应实验测一下才能得到确切的数值。各地地址状况不一,岩土的热物性也不一样。
1、按照冷负荷估算法计算出室内冷、热负荷值;
2、根据室内机负荷值选出地源热泵主机;
3、根据热泵主机的制冷制热量来计算打多少口井;
按照青岛地区地质状况,地下均为花岗岩,D32双U地埋管,井有效深度100m,对应的吸热量约为6KW/100延米。根据此数算出来的地源井数量再加5%的安全裕量,这个数就比较合适了。
回复
qinweichun
2016年04月16日 22:15:40
6楼
要有热物性测试报告,没有的话同类地区找几个相近土质的作为同类参考,根据EED地源热泵专用软件算埋管数量与深度
回复
zengruo
2016年09月05日 16:55:47
7楼
学习学习 狮歌风机
回复

相关推荐

APP内打开