一个刚调试的系统,当开机一个多小时后,吸气压力降到0公斤以下,热力膨胀阀处出现异常的响声,供液时断时续,供液管道振动过大,请各位前辈指教
一个刚调试的系统,当开机一个多小时后,吸气压力降到0公斤以下,热力膨胀阀处出现异常的响声,供液时断时续,供液管道振动过大,请各位前辈指教
2楼
冷凝效果差,无过冷液体
或阀选型不当
回复
3楼
楼上说的很好,我在调试
冷库设备机组的时候也经常遇见这个情况。
回复
4楼
制冷系统震荡,或间歇式不稳定
故障现象:吸气压力波动
吸气过热度波动
膨胀阀时而供液不足,时而供液太多
可能原因:1、设计制冷系统特性不能抑制制冷系统震荡,类似于常见的共振,系统不匹配
2、选用的膨胀阀容量过大造成震荡
3、感温包安装位置不对,如果测到的是回气管中积存的冷冻油温度,则容易出现震荡
4、蒸发器负荷分布不均匀,如气流吹过蒸发器时不均匀,蒸发器盘管各回路内制冷剂分配不均匀等
5、制冷剂中含有较多水分,可能造成膨胀阀时而冰堵,时而解冻正常工作状态
回复
5楼
求教,做实验的时候回气曲线震荡是怎么回事?
回复
6楼
如果热力膨胀阀选择过大的话,是会出现吸气温度和压力震荡的情况
回复
7楼
不懂。。顶一下。
回复
8楼
有这种可能,
回复
9楼
前后压差太大了
回复
10楼
学习学习学习中
回复
11楼
哦?网上的结论都是这样,但就是不知道是什么原因为什么大了就震荡?