FFU+AHU系统,AHU的循环风量如何定?
douyj
Lv.3
2007年02月07日 14:10:13
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
FFU+AHU系统,循环机组AHU表冷量含:新风负荷+室内冷负荷+FFU散热+除湿
FFU+AHU系统,循环机组AHU表冷量含:新风负荷+室内冷负荷+FFU散热+除湿
免费打赏
vincent_nk
2007年02月07日 14:55:45
2楼
楼主是学暖通专业吗?
回复
jnwangxuefeng
2007年02月08日 16:00:14
3楼
FFU表示什么?AHU又是表示什么?
回复
vincent_nk
2007年02月08日 16:24:40
4楼
fan filter unit
air handle unit
回复
sb_idri
2009年05月27日 00:34:18
5楼
根据露点送风初步计算出最小风量,再核对一下换气次数(至少保证5次/h)。