多层公建内走道超20米需设自动报警系统
zywbl
zywbl Lv.4
2007年02月07日 11:57:50
来自于防雷减灾
只看楼主

在画一多层公建,底层北设厨房,中为面积均为20平米左右的小雅间即小单间餐厅,南为936平米大空间餐厅;二层北为厨房,南为33个面积均为20平米左右的小雅间即小单间餐厅;三层北为1224平米的大会议室。一、二层均有内走道超20米,暖通专业设机械排烟系统,屋顶设排烟风机。无窗房间设机械通风系统。设有防火阀、电动防火阀、电动排烟防火阀,后2防火阀要求平时开启,70或280度时自动关闭,手动关闭,手动复位,并输出关闭信号,同时关闭风机。

按新建规,此建筑不需设自动报警系统。但暖通专业有如上所说各种要求,那还需要加自动报警系统以与暖通专业的设备联动吗?
“后2防火阀要求平时开启,70或280度时自动关闭,手动关闭,手动复位,并输出关闭信号,同时关闭风机”画?
免费打赏
zywbl
2007年02月08日 09:17:12
2楼
大家没遇到过这样的工程吗?
回复
liuhinly
2007年02月08日 15:55:24
3楼
还应该参考火灾自动报警规范。
回复
jyouwen
2007年02月08日 21:04:49
4楼
以前没做过这样的工程,请有经验的好心人帮忙解答一下。
回复
zywbl
2007年02月09日 10:21:52
5楼
火灾自动报警规范里也没说内走道超20米的需做自动报警呀
回复
songbingliang198
2007年02月21日 15:26:22
6楼
我感觉没有哪个必要。
不知道大家是怎么看的 ,
回复
云飘飘
2007年02月24日 09:02:06
7楼
如果设置了防排烟系统,肯定要设置火灾自动报警系统,否则防排烟系统怎么联动?
回复
zywbl
2007年02月26日 10:10:38
8楼
已设防排烟系统,就要设自动报警系统,那这自动报警是只设走廊的,还是整个建筑物全设?
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:55:47
9楼
要设
回复
zywbl
2007年03月13日 09:26:09
10楼
全设?单设?
回复

相关推荐