查看了泄旋流风口的论坛和资料,大部分说安装高度大于3.8米,但未提最大极限高度,本人碰到一个剧场的设计,最高吊顶约10米,冬季要送暖风,是否也可以旋流风口下送呢?
查看了泄旋流风口的论坛和资料,大部分说安装高度大于3.8米,但未提最大极限高度,本人碰到一个剧场的设计,最高吊顶约10米,冬季要送暖风,是否也可以旋流风口下送呢?
2楼
可以
回复
3楼
会有问题。
回复
4楼
等待答案中
回复
5楼
建议找风口厂家计算一下,因为跟风量、风压还有关系。小口径的旋流风口吹不到10m,估计也就吹6m。如果大口径的旋流风口还满足不了10m的要求,可改用喷口送风。
回复
6楼
很有问题的,尤其冬天根本送不下来,我刚在北京完成一个大堂(7.6m),可把我折腾惨了
回复
7楼
怎么还没有人出来详细解答一下??
回复
8楼
回风必须在下部;风速8m/s都送不下来,旋流风口厂家吹的厉害
回复
9楼
用喷口吧!!送风风速比旋流风口大些,送的距离也大些。
回复
10楼
冬天用旋流风口向下送热风?
回复
11楼
只开了一半数量的风口才送下来,所以高大尽量少采用顶送
回复