各位高手: 在每个房间面积不一样大(还相差比较大)的情况下,每个回路的地暖管长度差控制在十米之内,同时要使每个房间都能单独控制,能实现吗?如果不能同时兼得 ,要优先考虑哪个呢? 谢谢了!!!
各位高手:
在每个房间面积不一样大(还相差比较大)的情况下,每个回路的地暖管长度差控制在十米之内,同时要使每个房间都能单独控制,能实现吗?如果不能同时兼得 ,要优先考虑哪个呢?
谢谢了!!!
2楼
自己先顶一下 呵呵
回复
3楼
采暖平衡是前提,当然是先考虑长度了!
回复
4楼
那能不能 在实现平衡的前提下,各房单独控制?
还有一种说法就是,先考虑房间单独控制,而管线长度差造成的失衡由调节阀来实现平衡,这种说法对吗?
我见过一个地暖图,长度相差最长达60m ,就是为了实现各房间的单独控制,而失衡由调节阀控制
回复
5楼
有钱当然分室控温重要啊,没钱就平衡重要啊,另外调节阀不是万能的.
回复
6楼
这和有钱没钱有关系吗???
回复
7楼
我认为首先是分室控制,在能够分室控制的前提下,管长相近。
回复
8楼
绝对可以实现分室控温
回复
9楼
能否具体的说一下呢??
回复
10楼
我觉得可以实现分室温控!
我们可以在各个支路进水管上加一微型流量调节阀,根据各个管长不同,给予其不同流量,这样就不存在各支管长度差10米.
可以在各回水管上加温控阀,可以实现各个支路自动温控!
不过这一套下来.就是价钱太高了!
回复
11楼
可以的,很简单,选用带预设定阀门的分水器就可以了。
我在北京做地暖,有北京愿意兼职的暖通设计吗?和我共同开拓别墅市场。电话13801114128
回复