请教:地暖管长度平衡与实现分房间控制怎样同时实现?
menhulu419
menhulu419 Lv.2
2007年02月07日 09:53:40
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手: 在每个房间面积不一样大(还相差比较大)的情况下,每个回路的地暖管长度差控制在十米之内,同时要使每个房间都能单独控制,能实现吗?如果不能同时兼得 ,要优先考虑哪个呢? 谢谢了!!!

各位高手:
在每个房间面积不一样大(还相差比较大)的情况下,每个回路的地暖管长度差控制在十米之内,同时要使每个房间都能单独控制,能实现吗?如果不能同时兼得 ,要优先考虑哪个呢?
谢谢了!!!
免费打赏
menhulu419
2007年02月07日 09:57:58
2楼
自己先顶一下 呵呵
回复
wangxy66
2007年02月07日 10:47:25
3楼
采暖平衡是前提,当然是先考虑长度了!
回复
menhulu419
2007年02月07日 11:04:43
4楼
那能不能 在实现平衡的前提下,各房单独控制?
还有一种说法就是,先考虑房间单独控制,而管线长度差造成的失衡由调节阀来实现平衡,这种说法对吗?
我见过一个地暖图,长度相差最长达60m ,就是为了实现各房间的单独控制,而失衡由调节阀控制
回复
bobrich
2007年02月07日 20:40:37
5楼
有钱当然分室控温重要啊,没钱就平衡重要啊,另外调节阀不是万能的.
回复
menhulu419
2007年02月08日 08:11:42
6楼
这和有钱没钱有关系吗???
回复
lpfei108
2007年02月08日 08:37:47
7楼
我认为首先是分室控制,在能够分室控制的前提下,管长相近。
回复
lhw200345
2007年02月08日 09:13:06
8楼
绝对可以实现分室控温
回复
menhulu419
2007年02月08日 09:25:53
9楼

能否具体的说一下呢??
回复
kiateng
2007年02月10日 10:00:57
10楼
我觉得可以实现分室温控!
我们可以在各个支路进水管上加一微型流量调节阀,根据各个管长不同,给予其不同流量,这样就不存在各支管长度差10米.
可以在各回水管上加温控阀,可以实现各个支路自动温控!
不过这一套下来.就是价钱太高了!
回复
djtosan
2007年02月10日 21:40:39
11楼
可以的,很简单,选用带预设定阀门的分水器就可以了。

我在北京做地暖,有北京愿意兼职的暖通设计吗?和我共同开拓别墅市场。电话13801114128
回复

相关推荐