工地情况是这样的:系统为螺杆机组,设备放在一楼,冷却塔放在七楼楼顶,主管道采用3根管,分往每层楼的管道为一进一回两根管,现在是,现在的情况是三楼最末端的盘管无冷气,经排气阀放水有冷水流出,目前已经排除气阻和盘管内铜管阻塞。大伙支个招,看是怎么回事呢?谢谢

工地情况是这样的:系统为螺杆机组,设备放在一楼,冷却塔放在七楼楼顶,主管道采用3根管,分往每层楼的管道为一进一回两根管,现在是,现在的情况是三楼最末端的盘管无冷气,经排气阀放水有冷水流出,目前已经排除气阻和盘管内铜管阻塞。大伙支个招,看是怎么回事呢?谢谢
免费打赏
paleishi
2012年08月24日 10:34:18
2楼
没有阻塞,那是不是非盘管的问题。。
回复
adingkgb
2012年08月24日 11:33:40
3楼
该支路供回水压差是多少?
回复
zzm999999
2012年08月24日 12:10:07
4楼
请看一下电动阀打开了没有?
回复
wycg2010
2012年08月24日 17:23:28
5楼
这是个改造工地,二通阀已经取掉不用了。
回复
zpl0510
2012年08月24日 20:11:13
6楼
这是个经常遇到的问题,盘管放气阀能放出水就不等于盘管进出水就能通过,可以肯定供、回水管有一侧水是通不过的。你可以用一下方法试一试: 先关闭进水管上的阀门,打开放气阀,排水放气一段时间,如果放气阀继续有水流出的话,说明供水管是通的,那就好好检查回水系统吧。不过,一般盘管的过滤器是比较容易堵塞的。
回复
pyw198823
2012年08月28日 14:02:10
7楼
你关闭供水在排气看看,怀疑是回水上有阀门没开。
回复
zgh65
2012年08月30日 11:39:51
8楼

这个法子靠谱
回复
浩叔聊机电
2012年08月30日 13:00:25
9楼



支持!!!!
回复
没完没了
2012年08月31日 10:57:00
10楼
呵呵,路过学习了
回复
ybs056
2012年08月31日 20:34:23
11楼
根据楼主叙述的情况,此系统立管为同程式,水平管为异程式,三层末端不冷,看来是循环水量不够,或是系统内有气。