关于室外消火栓的疑问
beyondlion
beyondlion Lv.11
2007年02月06日 18:01:36
只看楼主

请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?

请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?
免费打赏
peng1210
2007年08月10日 11:35:45
12楼
120米间距应该是直线距离。
回复
njguan0321
2007年08月10日 14:10:48
13楼

那你说间距到底是横向的还是竖向的,比如一个长方形的厂区,是沿长边还是短边?我看了条文说明,但本人的水平不行,还是找不到答案。望指教!

短边啊
回复
zzx1354
2007年08月10日 15:33:49
14楼
不管横向纵向,无所谓的,室外消火栓是给消防车加水用的,不是直接灭火的,消防车是机动的,在建筑周围150米范围内加上水就不影响灭火了,不用那么精确。只要将其设置在便于发现、宜于取水的地方就可以了,距离不需那么精确。

完全同意.
回复
cailiang008
2007年08月10日 17:29:33
15楼
看一下,建筑防火设计规范的条文解释就明白了
回复
shihua3250
2007年08月12日 12:59:36
16楼
4楼说的真是生动又具体,我现在总算是搞明白了!