关于室外消火栓的疑问
beyondlion
beyondlion Lv.11
2007年02月06日 18:01:36
只看楼主

请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?

请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?
免费打赏
beyondlion
2007年02月06日 18:24:22
2楼
有有个疑问,在厂区布置的室外消防管网,在环状管网上的室外消火栓的左右上下消火栓的间距都不得大于120的有效距离么?
回复
beyondlion
2007年06月19日 17:53:32
3楼
很久 了,怎么还没人回答。。。
搞消防的出来交流一下
回复
gpechj02
2007年06月19日 22:02:59
4楼
多层消防是这样灭火的(一般情况是室外低压):
消防车到达火场,消防队员估计一下起火位置的高度,扛着几圈水带对接好后冲进火场,消防队员手上拿水枪,另一头接口往窗户扔下来与消防车接上,消防车车载水泵起动,出水灭火。另一组消防队接室外消火栓往消防车的水罐内注水。
1、室外消火栓的保护半径:是六条水带的长度和,室外低压的10米水柱压力要求,就是室外消火栓的压力能保证通过六条水带后还能往消防车内注水。
2、间距120的要求:通常是建立的城市道路间距160的基础上推算出来的,间距120米是指沿路的方向上的。对于一个很大的厂区,个人认为室外消火栓的布置方法,应跟室内消火栓一样,保护半径为150米,同时使用的消火栓数量应为室外消防流量/10~15L/S.
回复
yejian55yejian55
2007年06月19日 22:32:24
5楼
就是说消火栓的间距不能超过120米,而这个消火栓能保护栓口半径150范围。
回复
beyondlion
2007年06月20日 11:32:48
6楼
谢谢楼上的两位!
回复
ziqiangbuxi
2007年06月20日 12:40:41
7楼
同意4楼
回复
aweq
2007年06月20日 19:00:21
8楼
看一下,建筑防火设计规范的条文解释就明白了
回复
gpechj02
2007年06月22日 20:07:26
9楼

那你说间距到底是横向的还是竖向的,比如一个长方形的厂区,是沿长边还是短边?我看了条文说明,但本人的水平不行,还是找不到答案。望指教!
回复
beyondlion
2007年08月09日 18:18:02
10楼
8楼的,能否解释一下
室外消火栓距离是直线距离还是折线距离?
回复
wanglina8286
2007年08月09日 18:58:18
11楼
不管横向纵向,无所谓的,室外消火栓是给消防车加水用的,不是直接灭火的,消防车是机动的,在建筑周围150米范围内加上水就不影响灭火了,不用那么精确。只要将其设置在便于发现、宜于取水的地方就可以了,距离不需那么精确。

消防论坛 http://www.long119.cn
回复

相关推荐

APP内打开