TN-C系统故障电流小怎么办
xiaoliu996
xiaoliu996 Lv.2
2012年08月23日 14:54:36
只看楼主

工厂用电中,假如说90KW电机的机床,配的熔断器和断路器是很大的,如果配电箱外壳带电,短路电流是不可能把熔断器熔断的,这时候的保护改怎么弄呢?用漏电保护的断路器?算什么保护方式呢?

工厂用电中,假如说90KW电机的机床,配的熔断器和断路器是很大的,如果配电箱外壳带电,短路电流是不可能把熔断器熔断的,这时

候的保护改怎么弄呢?用漏电保护的断路器?算什么保护方式呢?
免费打赏
iamcmh
2012年08月23日 16:02:30
2楼
改成TN-C-S系统吧,另外把熔断器换一下,短路都不动作肯定是选型不当。
回复

相关推荐

APP内打开