天正暖通2013 β版测试反馈专用帖,请勿开新帖(~有奖参与~)天正暖通终于发布了~~欢迎各位下载测试。请大家积极踊跃反馈试用问题,或提出好的建议或意见,2013正式版发行后,会根据本帖的反馈问题,对提出重大问题或可行性建议的用户,给予暖通2013注册码的奖励!感谢大家支持和参与![ 本帖最后由 skyright 于 2012-8-23 13:38 编辑 ]
天正暖通2013 β版测试反馈专用帖,请勿开新帖(~有奖参与~)
天正暖通终于发布了~~欢迎各位下载测试。请大家积极踊跃反馈试用问题,或提出好的建议或意见,2013正式版发行后,会根据本帖的反馈问题,对提出重大问题或可行性建议的用户,给予暖通2013注册码的奖励!感谢大家支持和参与!
[
本帖最后由 skyright 于 2012-8-23 13:38 编辑 ]
2楼
回复
3楼
最近刚好很忙,看空一点测试下。
回复
4楼
原来是算号器好像还可以用,赫赫
回复
5楼
怎么能不支持 AutoCAD 2013 呢?
回复
6楼
三通还是会出错,不能加粗。
8.5的正版和试用版也是这个问题,没规律可循,办公室电脑有的图可以,有的图就不行,家里电脑又都可以
回复
7楼
风管的联动有问题,尤其是有变径的位置,更改风管标高和夹点移动,都会在变径的位置断掉
并且变径连接的两个风管,当改变其中一个风管的管径时,变径不会自动更改,必须删掉重新变径连接
回复
8楼
三通四通的问题也是如此,不会随着管径改变自动调整
回复
9楼
还有一个问题,绘制风管的时候,可以提取风口或者风管的风量,但是修改已经绘制好的风管的时候,只能提取风口的风量,希望修改风管的时候也能提取其他风管的风量
回复
10楼
冷凝水管的计算方法跟红皮手册不同,;多联机计算冷媒管不好用 计算规则没有更新,冷媒管会时常的丢失,计算方面可以借鉴鸿业。
回复
11楼
下载试用还需要注册网盘?/楼主共享个直接下载的地址吧。多谢多谢
回复