请用鸿业计算和画图的高手帮个忙!
ufo2570
ufo2570 Lv.3
2007年02月06日 11:18:30
来自于采暖供热
只看楼主

小弟初学做地暖设计,用的鸿业,我有几点不太明白,鸿业的地暖管计算里没有管径这项,管径是否是按20默认的,还有盘管距离墙的距离鸿业也没有,这个距离应该怎么定呢,在就是我按60w/m2的热负荷来计算盘管间距,鸿业的盘管间距那项一直是300,而且计算结果说失败,单位面积的散热量不在规定范围内,小弟和困惑,希望用鸿业的大虾们赐教下,谢谢了!

小弟初学做地暖设计,用的鸿业,我有几点不太明白,鸿业的地暖管计算里没有管径这项,管径是否是按20默认的,还有盘管距离墙的距离鸿业也没有,这个距离应该怎么定呢,在就是我按60w/m2的热负荷来计算盘管间距,鸿业的盘管间距那项一直是300,而且计算结果说失败,单位面积的散热量不在规定范围内,小弟和困惑,希望用鸿业的大虾们赐教下,谢谢了!
免费打赏
lpfei108
2007年02月08日 08:51:06
2楼
看一下《地面辐射供暖技术规程》的附表中是按De20算的,我也用鸿叶,离墙距离我记得有的,还有在输入面积的时候要记得是实际散热面积,要扣除一定的遮挡的。
回复
ufo2570
2007年02月09日 11:55:08
3楼
谢谢,实际散热面积一般是怎么定的,我看有的说是乘个经验系数,我现在遇到的情况是:一个房间的热负荷确定了的情况下,那么实际散热面积应该取决于单位面积散热量,而单位面积散热量又取决于盘管间距,我在确定好一个盘管间距后,对应算出了实际散热面积,然后根据房间面积与实际散热面积之差,算出盘管距墙距离(按盘管距4面墙距离一样),但是画图的时候问题就出来了,没那么合适的情况,盘管距4面墙的距离不一样的,导致实际散热面积也和计算不一样了,我请问下高手我这个计算实际散热面积的方法对吗,你们都是怎么来算的,谢谢了!
回复
lpfei108
2007年02月09日 17:15:48
4楼
http://co.163.com/forum/content/165_179080_1.htm
看看这个帖子,或许对你有帮助。
回复
ufo2570
2007年02月10日 14:26:33
5楼
哦,帖子我看了,那么实际散热面积确定了,盘管间距算出来后,用鸿业画图的时候怎么保证实际散热面积呢,谢谢
回复
ufo2570
2007年02月10日 15:04:04
6楼
雷诺,还得麻烦你下,我刚按你发的那帖子算,书房我按60w的指标算的负荷,实际散热面积按85%取,按最小的单位面积散热量取盘管间距300,室内的总散热量算下来都要比计算好的热负荷高,高的还多,请问这个问题怎么解决,难道60w/m2的指标小,也不至于小那么多,而且西安地区取60也不算小呀,困惑!
回复

相关推荐