请问各位,在选择断路器的时候要考虑一些什么要素?是不是根据回路的计算电流选择了导线之后,再根据此导线的额定载流量来选择断路器?那么断路器上好几个电流数值又怎么用?应该是对照断路器的额定工作电流、断路器的壳架等级电流还是脱扣器电流?
请问各位,在选择断路器的时候要考虑一些什么要素?是不是根据回路的计算电流选择了导线之后,再根据此导线的额定载流量来选择断路器?那么断路器上好几个电流数值又怎么用?应该是对照断路器的额定工作电流、断路器的壳架等级电流还是脱扣器电流?
2楼
流程:
计算出计算电流后,选断路器,再选导线!
关系:
计算电流<=脱扣器电流<=额定工作电流
回复
3楼
 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
以上借花献佛,好象摘自鼻子斑竹的帖子,不好意思,我都忘了。
回复
4楼
谢谢两位的回复,还有就是2楼的---计算出计算电流后,选断路器,再选导线! 这个顺序是否可以不管,但使导线的载流量和断路器的额定工作电流尽量相匹配;
还有3楼的--(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。整定电流是个什么概念?它和额定电流有什么联系。
还得有劳各位解答啊!
回复
5楼
计算出计算电流后,选断路器,再选导线! 这个顺序是否可以不管,但使导线的载流量和断路器的额定工作电流尽量相匹配
答:最好按顺序,选型方便。选完开关就直接选导线了。
导线的载流量>=断路器的脱扣电流!注意是断路器的脱扣电流!
断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。整定电流是个什么概念?它和额定电流有什么联系。
答:此处指脱扣器瞬时动作整定值!为躲开电机的启动电流,低压一般整定到8~12倍的额定电流!
回复
6楼
现在的断路器很简单,你只要算出总电流,留点余度,比如你的总额定电流是1700A,那你选个2000的或2500的断路器,厂家在出厂时都是设定好的,如果你有特殊需要或使用时不稳定,你可以自己再整定
回复
7楼
“(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。”
这一条主要针对动力配电方面。普通民用电机采用直接启动方式,造成启动电流过大(最大能达到单台最大额定电流的7倍),因此断路器的瞬时脱扣器整定值要求大于此启动电流,并且小于最小短路电流/1.3。这个是为了躲过启动电流,避免断路器把启动电流当成短路故障电流来切断了。
回复
8楼
谢谢各位讲述,现在有点明白了。
回复
9楼
根据应用的场合,注意断路器的电压参数,额定电流,短延时和长延时电流
回复
11楼
学过电气专业的应该都能懂这个道理吧?以前学继电保护和短路的时候有类似的内容。
回复