蛋疼啊,蛋疼。。。
fuchifeng
fuchifeng Lv.3
2012年08月23日 10:55:26
只看楼主

以前用给水系统的计算,能把多立管和供水主干管的设计秒流量都算出来并赋管径,现在用8.5的高版本了,咋还会算不出来了呢 管径居然还出现了负数[ 本帖最后由 fuchifeng 于 2012-8-23 11:49 编辑 ]

以前用给水系统的计算,能把多立管和供水主干管的设计秒流量都算出来并赋管径,现在用8.5的高版本了,咋还会算不出来了呢 未命名.jpg
管径居然还出现了负数

[ 本帖最后由 fuchifeng 于 2012-8-23 11:49 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
fuchifeng
2012年08月23日 10:56:04
2楼
求诸位大神指点迷津。。。
回复
kobe_bryant24
2012年08月23日 11:29:12
3楼
上图纸吧~~看的我都 纠结、、、~~
回复
fuchifeng
2012年08月23日 11:49:05
4楼

[local]1
回复
fuchifeng
2012年08月23日 11:53:37
5楼
回复
fuchifeng
2012年08月23日 11:54:30
6楼
版主大人,图纸已给出,希望能有个答复,谢谢啦
回复
kobe_bryant24
2012年08月23日 15:52:07
7楼
楼主千万要低调 莫要纠结
问题 综合描述如下 所谓 初算 是 根据 流量 由程序自行 匹配相应的管径 那麽管径从何而来
管径是 通过 读取 管材规格 库 中相应 管材的管径得到的 而 pp-r给水管 在管材规格库中的 最大管径为 110 所以 才会出现楼主 -1 的情况
建议楼主 先 自行完善 pp-r 管的 管材规格库 可以 在里面填加相应的管径 信息 然后在进行计算 即可 。。保证管用。。。莫要纠结。。。
回复
fuchifeng
2012年09月03日 11:16:57
8楼
灰常感谢回答,非常有用!!!