关于双层屋面PKPM建模问题
a348189023
a348189023 Lv.4
2012年08月23日 09:20:07
只看楼主

我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!

我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!
免费打赏
结构小生
2012年08月23日 10:54:07
2楼
方式一:输入参数方式,在布置梁时输入梁梁端顶点不同标高生成斜梁
方式二:修改标高方式,鼠标右键,修改已经布置的梁的端点标高生成斜梁
方式三:调整节点标高【网格生成/上节点高】
方式四:错层斜梁。【楼层定义/本层修改/错层斜梁】
====================详见《PKPM软件从入门到精通》 杨星 著,中国建筑工业出版社
回复
结构小生
2012年08月23日 10:57:13
3楼
组装的话,正常组装就可以吧,顶层有楼板的话要单独建一个标准层,没有的话,直接用上节点高就可以了,然后正常组装。
回复