急!!请教车库排水设计及计算
didindang
didindang Lv.2
2007年02月05日 16:46:39
只看楼主

地下二层为平时车库战时6级物资库,地下一层为车库。请问地下一层的车库排水如何解决?建筑物长160m,宽20m。集水坑的体积如何计算?

地下二层为平时车库战时6级物资库,地下一层为车库。请问地下一层的车库排水如何解决?建筑物长160m,宽20m。集水坑的体积如何计算?
免费打赏
responsibility
2007年02月06日 22:39:00
2楼
在集水坑里设潜水泵,
集水池的体积见:全国民用建筑工程设计技术措施给水排水的4.15上有提到。
回复
responsibility
2007年02月06日 22:40:32
3楼
另,建筑给排水设计规范上的第4.7条上也有详细阐述,另外别忘了看条文说明哦。
回复
rawotto
2007年02月09日 16:48:16
4楼
我看了其实说的也不甚明白,尤其是通气管如何设置,如果是高层是不是要通到屋顶?

还有一个水量的考虑,是考虑消防流量吗?

哪真是不小哦!
回复
蓝冰有个仔
2007年02月11日 02:02:34
5楼

我们常采用的做法是:在一层车库的地面作350~400的垫层,排水沟做在垫层部分,集水坑采用通知结构局部降板处理(如果地下二层有非人防部位,也可以将集水坑设置在地下二层,用管道将排水引入)。集水坑的容积及水泵设置如responsibility所说。在排水沟与集水坑连接处设置隔油器进行隔油处理。
还有一种做法就是排水沟也采用局部降板,有梁的地方预埋套管,套管的管内底与沟底标高一样。其他跟上一种做法一样。不过,我很少采用这种方法。因为结构说不好处理。
回复
sunxibing
2007年03月07日 16:15:29
6楼
以下是引用nuoren在2007-02-11 02:02:34.0发表的内容:
以下是引用didindang在2007-02-05 16:46:39.0发表的内容:
2007年04月20日 11:39:47
7楼
正解,讲的非常清楚
回复
wl803
2008年08月12日 21:12:51
8楼
我也在做个车库的排水,集水坑的大小是按消防总量(车库建筑设计规范上说的)来计算的,即消火栓用水量加喷淋用水量。然后除以集水坑的个数即为每个集水坑内泵的流量大小,再根据所选泵的流量,计算5min流量大小来确定坑的大小。请高手指教一下这么计算对否?

[ 本帖最后由 wl803 于 2008-8-12 21:14 编辑 ]
回复
dhh4785312
2009年04月22日 14:11:05
9楼
集水坑的大小是按消防总量(车库建筑设计规范上说的)
规范上没说啊!
回复

相关推荐