地下二层为平时车库战时6级物资库,地下一层为车库。请问地下一层的车库排水如何解决?建筑物长160m,宽20m。集水坑的体积如何计算?
地下二层为平时车库战时6级物资库,地下一层为车库。请问地下一层的车库排水如何解决?建筑物长160m,宽20m。集水坑的体积如何计算?
2楼
在集水坑里设潜水泵,
集水池的体积见:全国民用建筑工程设计技术措施给水排水的4.15上有提到。
回复
3楼
另,建筑给排水设计规范上的第4.7条上也有详细阐述,另外别忘了看条文说明哦。
回复
4楼
我看了其实说的也不甚明白,尤其是通气管如何设置,如果是高层是不是要通到屋顶?
还有一个水量的考虑,是考虑消防流量吗?
哪真是不小哦!
回复
5楼
我们常采用的做法是:在一层车库的地面作350~400的垫层,排水沟做在垫层部分,集水坑采用通知结构局部降板处理(如果地下二层有非人防部位,也可以将集水坑设置在地下二层,用管道将排水引入)。集水坑的容积及水泵设置如responsibility所说。在排水沟与集水坑连接处设置隔油器进行隔油处理。
还有一种做法就是排水沟也采用局部降板,有梁的地方预埋套管,套管的管内底与沟底标高一样。其他跟上一种做法一样。不过,我很少采用这种方法。因为结构说不好处理。
回复
6楼
以下是引用nuoren在2007-02-11 02:02:34.0发表的内容:
以下是引用didindang在2007-02-05 16:46:39.0发表的内容:
我也在做个车库的排水,集水坑的大小是按消防总量(车库建筑设计规范上说的)来计算的,即消火栓用水量加喷淋用水量。然后除以集水坑的个数即为每个集水坑内泵的流量大小,再根据所选泵的流量,计算5min流量大小来确定坑的大小。请高手指教一下这么计算对否?
[
本帖最后由 wl803 于 2008-8-12 21:14 编辑 ]
回复
9楼
集水坑的大小是按消防总量(车库建筑设计规范上说的)
规范上没说啊!
回复