关于防火规范8.5.1 第一条的小疑问!(解决!)
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年02月05日 16:20:23
只看楼主

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

怎么只写高层丙类厂房?那高层甲、乙类厂房 怎么办呢??

1178617807345.jpg

免费打赏
lizaiyuzhangyan
2007年05月17日 10:58:06
3楼
那高层甲、乙类厂房更要设了,因为火灾危险性更大,个人看法
可咨询消防部门
回复
homing
2007年05月17日 11:13:28
4楼
那高层甲、乙类厂房 怎么办呢?

按照高层建筑防火规范执行。
回复
jinhui020222205
2007年05月17日 12:32:14
5楼


homing,高规对厂房好象不适用吧。
回复
pzhwutom
2007年05月17日 15:00:42
6楼

高层甲、乙类厂房不设。因为自喷规范中没有规定。
回复
owens
2007年05月17日 18:46:00
7楼
甲类生产厂房不允许建高层,乙类生产厂房可以建高层,但由于其燃烧的速度较快,自动喷水灭火系统来不及反应,也不适合,而应采用雨淋系统。
回复
scgynyi
2007年05月18日 08:04:23
8楼
同意“甲类生产厂房不允许建高层,乙类生产厂房可以建高层,但由于其燃烧的速度较快,自动喷水灭火系统来不及反应,也不适合,而应采用雨淋系统”
回复
elevenheart
2007年05月18日 12:14:27
9楼
对于高层的厂房你要看高规了!哈哈
回复
pczhz
2007年05月18日 13:53:46
10楼
详见《建规》3.3.1条
回复
hzw418
2007年05月20日 16:21:54
11楼
请注意 防火规范3.3.1条
表3.3.1
回复
xiaxiaohan
2007年05月20日 19:52:59
12楼
甲 乙类厂房不适合做自喷,
另,高规不适合工业厂房。
回复