看到最近有很多人争论禁止使用故障相接地法消弧装置,但我们公司这期项目在设计中依然使用了这种消弧装置,请教下各位高手,我们的消弧装置有几种原理的?如果不使用故障相接地法,还有其他的更优方案么?
看到最近有很多人争论禁止使用故障相接地法消弧装置,但我们公司这期项目在设计中依然使用了这种消弧装置,请教下各位高手,我们的消弧装置有几种原理的?如果不使用故障相接地法,还有其他的更优方案么?
2楼
自己顶上,有没有高手来给解答下呀。。。。。。
回复
3楼
故障相接地消弧装置不能100%判相的原因分析
在单相弧光接地时:
燃弧期间,对于故障相微机采样的是故障相接地电压,对于健全相微机采样的是线电压;
熄弧期间,对于故障相微机采样的是故障相电压,对于健全相微机采样的是本相电压;
对于单相弧光接地,只有故障相接地发生在最大时刻,这一点上,燃弧才=10ms,其它任何一个时刻发生单相接地燃弧时间都<10ms。
因此,微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定错误。消弧控制器根本无法100%准确判断故障相。
回复
4楼
在单相弧光接地时:
我们用的是一天电气的消弧柜,他们的产品怎么样啊。
回复