请教框剪结构如何调整剪力墙数量和布置位置
lurk111
lurk111 Lv.2
2007年02月05日 11:40:24
只看楼主

本人初步做框剪结构高层,本工程共24层,算出周期地震力与振型如下,我判断Tt/T1能满足,请问该如何看本文件====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法) ======================================================================

本人初步做框剪结构高层,本工程共24层,算出周期地震力与振型如下,我判断Tt/T1能满足,请问该如何看本文件

======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(侧刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5549 118.86 0.97 ( 0.23+0.74 ) 0.03
2 2.2744 178.84 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
3 2.1528 31.83 0.92 ( 0.66+0.26 ) 0.08
4 0.7222 104.10 0.19 ( 0.01+0.17 ) 0.81
5 0.6527 129.62 0.84 ( 0.34+0.50 ) 0.16
6 0.5420 35.38 0.97 ( 0.65+0.33 ) 0.03
7 0.3810 83.07 0.07 ( 0.00+0.07 ) 0.93
8 0.2958 133.96 0.97 ( 0.47+0.50 ) 0.03
9 0.2489 43.73 0.31 ( 0.16+0.15 ) 0.69
10 0.2454 43.93 0.72 ( 0.37+0.35 ) 0.28
11 0.1819 139.25 0.88 ( 0.50+0.38 ) 0.12
12 0.1797 138.71 0.19 ( 0.10+0.09 ) 0.81
13 0.1538 49.08 0.93 ( 0.40+0.53 ) 0.07
14 0.1364 69.65 0.08 ( 0.01+0.07 ) 0.92
15 0.1280 146.59 0.99 ( 0.69+0.30 ) 0.01

地震作用最大的方向 = -59.622 (度)
cyyf3550
2007年02月05日 14:01:02
2楼
Tt/T1=2.2744/2.5549 你的第二振型出现扭转,最好能调到第三振型
地震作用最大的方向 = -59.622 度该参数需代回总信息设置水平力夹角那里重新计算,该文件需备份,因为风荷不是59度,比较二者取大值
回复
lurk111
2007年06月25日 17:27:39
3楼
多 谢指导,我那段时间事比较多,后来就没上来看了,还是多谢你,学了该如何调整
回复
xietao-cinf
2007年06月30日 11:22:11
4楼
二楼的说得很对,最好是能够调到第三震型以后。
回复
szaleck
2007年07月01日 22:59:07
5楼


请问“比较二者取大值”是哪些值取大值,是不是用两个文件算,一个填59度,一个不填。那么配筋怎么办
回复
dgh811206
2007年07月03日 20:01:06
6楼
我算了一下你的周期比Tt/T1=2.2744/2.5549=0.89,刚好够,我觉得够就行了,为什么还要调到扭转出现在第三振型呢,再调是不是要加剪力墙啊,这样不是又费了吗,我觉得没必要调了,满足规范了.
回复
bdliyi001
2007年07月03日 21:58:46
7楼
y方向刚度应加大,x方向刚度减小,多试几次后,相信就没问题了
回复
725z
2007年07月05日 08:32:36
8楼
两向侧移刚度相差较大,y方向周期2.5549 秒,x方向周期2.1528 ,楼上说得对,y方向刚度应加大,x方向刚度减小,使周期接近。
一个填59度,一个不填,算二次,配筋取大值。