桩嵌入承台内的长度
shenhongfei6
2012年08月22日 15:16:10
只看楼主

规范里说桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。这个条文的理论依据是什么?如果施工过程中未嵌入该如何处理?求各位大神解答!

规范里说桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。
这个条文的理论依据是什么?
如果施工过程中未嵌入该如何处理?
求各位大神解答!
免费打赏
无间道
2012年08月22日 16:26:12
2楼
这是根据具体实验所得来的数据,至于为什么,相信就是规范编委们也会回答不出来。这就是公理,是不需要提供科学证据的。只有执行就是了。
回复
极度无奈
2012年08月22日 17:00:09
3楼
我这样理解:桩入承台是为了更好的成为一个整体,至于入50或100,而不是入200或300,是因为考虑到承台钢筋高度的问题,桩入承台越深,承台高度方向钢筋就短,承台底部钢筋混凝土保护层厚度就越厚~浪费
回复
w88858329
2012年08月22日 17:06:17
4楼
学习了
回复
shenhongfei6
2012年08月22日 18:32:49
5楼
请问如果未嵌入承台该如何处理呢?
比如三桩承台,有一根桩未嵌入承台,该怎么办?谢谢!
回复
hb-czg
2012年08月25日 17:20:26
6楼
接桩到规范及设计所要求高度处
回复
lypnjtu
2012年08月28日 11:19:42
7楼
主要是防止桩与承台发生相对滑移。对受力无影响
回复
大大碗
2013年03月14日 15:25:36
8楼
各位大虾,小弟现在碰到的是桩嵌入承台的长度是3cm',现在监理对此不依不饶,不知道各位大虾有什么好的方法吗,我们不想接桩
回复
大大碗
2013年03月17日 18:19:38
9楼
本帖最后由 fld1985 于 2013-3-17 18:21 编辑

真的没有高手吗
回复
土木小苏
2016年04月12日 08:39:15
10楼
本帖最后由 土木小苏 于 2016-4-12 08:41 编辑

我们这里同样遇到此问题,处理方式是把桩头凿成锅台形状,如图
回复
海阔天空go
2016年04月12日 11:04:47
11楼
谢谢 学习了:)