焦化废水大家探讨07.02.05
gpsblue
gpsblue Lv.2
2007年02月05日 10:40:50
来自于水处理
只看楼主

未经除油、蒸氨的生产废水情况:废水流量:50m3/h废水水质:COD浓度25000mg/l 氨氮的浓度5000mg/l 酚的浓度5000mg/l 油类的浓度:2000mg/l SS1000mg/l经除油、蒸氨的生产废水情况:废水流量:50m3/h废水水质:COD浓度200mg/l 氨氮的浓度300mg/l 酚的浓度250mg/l 油类的浓度:100mg/l SS 100mg/l总水量100m3/h进入调节池。。。。。。

未经除油、蒸氨的生产废水情况:
废水流量:50m3/h
废水水质:COD浓度25000mg/l 氨氮的浓度5000mg/l 酚的浓度5000mg/l 油类的浓度:2000mg/l SS1000mg/l
经除油、蒸氨的生产废水情况:
废水流量:50m3/h
废水水质:COD浓度200mg/l 氨氮的浓度300mg/l 酚的浓度250mg/l 油类的浓度:100mg/l SS 100mg/l
总水量100m3/h进入调节池。。。。。。
大家发表一些意见哈
免费打赏
tyut2002489
2007年02月20日 20:01:42
2楼
除油、蒸氨后COD的浓度应该是2000mg/l吧。
目前还没有发现处理该类水质能完全达标的案例。很多自称达标的地方其实是大量加水,稀释后达标的。
我的意见是不要指望靠一两种处理单元就能实现处理目标。厌氧水解是必要的,水利停留时间要长,反硝化已有很多人提出不需外加碳源。膜处理技术由于能实现水利停留时间和污泥停留时间的分离,以及可以使微生物免受废水毒性有机物的侵害等良好作用,不论是连续流式还是序批式都值得考虑。