额定功率:9000(10000)KW额定电流:988(1112)A额定电压:6000V电网参数110KV系统参数:最大运行方式下最小阻抗标幺值:0。0378最小运行方式下最大阻抗标幺值:0。1301110KV#3主变(50000KVA)参数:空载功耗:37。84KW,空载电流%0。37短路电压%:高-中10。5%,高-低18。6%,中-低6。49%主变6KV侧电抗器参数:容量1044KVA ,额定电流3000A,电抗0。116欧
额定电流:988(1112)A
额定电压:6000V
电网参数
110KV系统参数:
最大运行方式下最小阻抗标幺值:0。0378
最小运行方式下最大阻抗标幺值:0。1301
110KV#3主变(50000KVA)参数:
空载功耗:37。84KW,空载电流%0。37
短路电压%:高-中10。5%,高-低18。6%,中-低6。49%
主变6KV侧电抗器参数:
容量1044KVA ,额定电流3000A,电抗0。116欧
电源至电机电缆:[3*(3*240)]塑料绝缘,长度:1431M
分别计算:
#3主变35KV侧带20000KW负荷,6KV侧空载起动压降
35KV侧空载,6KV侧带10000KW负载起动压降。
要求:
起动电流2.5倍&2倍额定电流
谢谢!