情高手帮忙计算一下起动压降
wl-at-163
wl-at-163 Lv.2
2007年02月05日 10:25:35
只看楼主

额定功率:9000(10000)KW额定电流:988(1112)A额定电压:6000V电网参数110KV系统参数:最大运行方式下最小阻抗标幺值:0。0378最小运行方式下最大阻抗标幺值:0。1301110KV#3主变(50000KVA)参数:空载功耗:37。84KW,空载电流%0。37短路电压%:高-中10。5%,高-低18。6%,中-低6。49%主变6KV侧电抗器参数:容量1044KVA ,额定电流3000A,电抗0。116欧

额定功率:9000(10000)KW
额定电流:988(1112)A
额定电压:6000V
电网参数
110KV系统参数:
最大运行方式下最小阻抗标幺值:0。0378
最小运行方式下最大阻抗标幺值:0。1301
110KV#3主变(50000KVA)参数:
空载功耗:37。84KW,空载电流%0。37
短路电压%:高-中10。5%,高-低18。6%,中-低6。49%
主变6KV侧电抗器参数:
容量1044KVA ,额定电流3000A,电抗0。116欧
电源至电机电缆:[3*(3*240)]塑料绝缘,长度:1431M
分别计算:
#3主变35KV侧带20000KW负荷,6KV侧空载起动压降
35KV侧空载,6KV侧带10000KW负载起动压降。

要求:
起动电流2.5倍&2倍额定电流
谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2007年02月05日 18:34:23
2楼
写了一大串,还不如来张系统图,简单、清晰!
回复
wl-at-163
2007年02月06日 09:35:28
3楼
有会的吗?
回复
jpr0814@co163
2007年02月06日 12:39:21
4楼
会的估计大把,乐意算的估计不多,呵呵!!
回复

相关推荐