关于低层厂房室内消火栓存在的必要性?
lp9052@co163
2007年02月05日 09:55:37
只看楼主

现有一座高度20m的三层厂房,查规范室内消防水量是10l/s,室外消防15l/s。根据规范可不设置消防水池,仅在室内设10分钟水量的消防水箱,布点消火栓即可。 同时规范8.4.2条,室内消防系统应有一条进水管与室外管网连接,可不设置消防水泵接合器。请问:对于此室内消防,如果室外管网的压力只能满足低压消防的10m水压,那水箱里的水流完后,整个室内消防系统不是就闲置无用了吗? 另外是否对于低层建筑,消防队一般都是从室外灭火?

请各位高人给指点一二,我这种想法对否?

室内是临时高压系统
免费打赏
asss12121212
2007年02月05日 11:45:20
2楼

室内属于什么系统,高压、临时高压还是低压系统! 这个看一下就有答案了!
回复
robin108
2007年02月05日 23:44:58
3楼
应看该厂房的防火级别,我记得如是戊类厂房可不设室内消火栓
回复
lp9052@co163
2007年02月06日 09:06:45
4楼
拜托各位,请切中要害好么?
我查的消防用水量是对的,厂房是丁类的,室内、室外消防都是需要的。
回复
fangsir671010
2007年02月06日 19:09:43
5楼
多层的消防主要是靠室外的消防水,市政给水或室外的天然水源。室内消防就是用10分钟的消防水箱的水,10分钟以后就靠消防车的灭火功能了。
回复
wjhruyi
2007年08月08日 13:21:47
6楼
对于那些耐火一二等级的丁类建筑可燃物较少的话倒是没必要,但那些包装车间清花什么的就知道10min多宝贵了
回复