线路雷击问题请教
bigness
bigness Lv.2
2007年02月05日 09:49:00
只看楼主

我单位有条110KV线路,今年频繁受到雷击,该线路全线铁塔,全线避雷线,但是有一个耐张段今年受雷击多次,登杆检查更换了雷击绝缘子三处,请问怎么检查处理才能解决经常受雷击的问题?

我单位有条110KV线路,今年频繁受到雷击,该线路全线铁塔,全线避雷线,但是有一个耐张段今年受雷击多次,登杆检查更换了雷击绝缘子三处,请问怎么检查处理才能解决经常受雷击的问题?
免费打赏
wfjie
2007年02月06日 21:02:52
3楼
换双避雷线。单避雷线保护角可能不够,另做一接地电阻测试
回复
ymjr_jx
2007年02月08日 21:25:05
4楼
同意楼上
回复
chywang007
2007年02月10日 14:15:51
5楼
三条比较常用的解决办法:架设避雷线(已有避雷线的线路,校验其保护角,必要时进行调整);降低杆塔接地电阻;装设线路型避雷器。
回复
lingxuct
2007年02月11日 19:45:53
6楼
建议:换过绝缘子的铁塔上加装避雷器。
回复
xiaosangq
2007年03月12日 11:39:38
7楼
6楼 楼主说得对:
" 换过绝缘子的铁塔上加装避雷器"你的绝缘子质量差也有好大问题!
回复
panwengui1052
2007年04月05日 21:54:36
8楼
用的是什么绝缘子,有没有雷电定位系统,我觉得你这个问题需要进行综合治理
回复
zhzhy112233
2009年04月12日 00:55:37
9楼
三条比较常用的解决办法:架设避雷线(已有避雷线的线路,校验其保护角,必要时进行调整);降低杆塔接地电阻;装设线路型避雷器。:victory:
回复
markqin1
2009年04月14日 23:30:19
10楼
同意楼上的处理意见。