我单位有条110KV线路,今年频繁受到雷击,该线路全线铁塔,全线避雷线,但是有一个耐张段今年受雷击多次,登杆检查更换了雷击绝缘子三处,请问怎么检查处理才能解决经常受雷击的问题?
我单位有条110KV线路,今年频繁受到雷击,该线路全线铁塔,全线避雷线,但是有一个耐张段今年受雷击多次,登杆检查更换了雷击绝缘子三处,请问怎么检查处理才能解决经常受雷击的问题?
3楼
换双避雷线。单避雷线保护角可能不够,另做一接地电阻测试
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
三条比较常用的解决办法:架设避雷线(已有避雷线的线路,校验其保护角,必要时进行调整);降低杆塔接地电阻;装设线路型避雷器。
回复
6楼
建议:换过绝缘子的铁塔上加装避雷器。
回复
7楼
6楼 楼主说得对:
" 换过绝缘子的铁塔上加装避雷器"你的绝缘子质量差也有好大问题!
回复
8楼
用的是什么绝缘子,有没有雷电定位系统,我觉得你这个问题需要进行综合治理
回复
9楼
三条比较常用的解决办法:架设避雷线(已有避雷线的线路,校验其保护角,必要时进行调整);降低杆塔接地电阻;装设线路型避雷器。:victory:
回复
10楼
同意楼上的处理意见。
回复