我们的设备上有30KVA的电机,想通过改进,使其节后,有什么办法?我们科长他在电机旁边并联了一个三相电容,这样能节电吗?说说原因!
我们的设备上有30KVA的电机,想通过改进,使其节后,有什么办法?我们科长他在电机旁边并联了一个三相电容,这样能节电吗?说说原因!
2楼
能,电容就地补偿电机无功功率,提高功率因数!
回复
3楼
正确,精解。
回复
4楼
1、30KVA的电机---应该以kW表述,即30kW;
2、无电容补偿时:con@约为0.75,额定功率时线路上的电流约61A;
3、电容补偿12kvar后,cos@为0.9,额定功率时线路上的电流约51A;一可减小导线线径,二节约了约6.6kVA;
4、根据你电动机工作负荷的特性,还有别的节能方式。
回复
5楼
楼主 电机能说是 多少KVA吗 并电容的容量合理 是可以起到节能作用的
回复
6楼
电机应该用KW来表示 合理的的电容补偿是完全可以做到节能的
回复
7楼
电机应该用KW做单位 合理的电容补偿 是完全可以做到节能的
回复
8楼
不同意以上观点,并联电容器可以提高功率因数,但节电效果是不明显的,各位是把电动机的功率因数与系统的功率因数混淆了,电容补偿的是系统的功率因数,还不是补偿电动机的功率因数,电动机的功率因数还是那么高,所以电机的电流也还是那么大.但投入电容器之后能提高系统电压,减小各种损耗,所以也可以说是节电的。但节电量有限。
回复
9楼
合理的电容补偿,减少线路损耗
回复
10楼
“电容补偿的是系统的功率因数,并不是补偿电动机的功率因数,”
改一个字。
回复
11楼
如果设备功率较大,运行平稳,又经常使用,的话,意义比较大,做就地补偿
回复