建筑给排水设计规范3.3.5条
wang060221327
2012年08月21日 21:40:30
只看楼主

建筑给排水设计规范3.3.5条1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPA。2 静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。那么我们高层分区的时候到底是根据45米还是35米呢,求解???

建筑给排水设计规范3.3.5条
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPA。
2 静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。

那么我们高层分区的时候到底是根据45米还是35米呢,求解???
免费打赏
wshq890306
2012年08月22日 09:08:15
2楼
都行,只要卫生器具静水压大于45m的减压就行,还有,你说的那个35m是市政管网的水压,和分区没关吧
回复
fangkezhouu
2012年08月22日 15:15:09
3楼
这个问题我也不懂 同求答案
回复
yming123
2012年09月20日 15:31:33
4楼
我的理解:
1、分区应按照3.3.5.1条执行,
2、在各个分区内,当静水压力>0.35Mpa的入户管(配水横管),设减压或调压设施;
回复
ooxll
2012年09月23日 10:37:10
5楼
都可以。只不过按照第一条分区的话,一般下面几层都达不到第二条的要求,需要再减压。