关于开利19XR离心机的线性浮阀的争议
sunmalin
sunmalin Lv.7
2012年08月21日 20:07:57
来自于制冷技术
只看楼主

这个社会有的做技术的人真的没有怎意思! 上次说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案: 先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。

这个社会有的做技术的人真的没有怎意思!
上次说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案:
先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。
请大家讨论:都是做技术的,这样做有意义吗?而且这行做起来是很不容易的!
免费打赏
sunmalin
2012年08月26日 00:51:49
12楼
手动控制导叶开度机组是能长期稳定运行的,冷量输出小,水温拉不下来的,蒸发温度和出水温度差能控制在0点几应,但过热度我想应该受出水温度的引向的;而进出水温度又被另一台使用的螺杆机控制,所以合理的过热度数据是很难得到的。
线性浮阀是不受电器控制的,它是个机械装置,它是由制冷剂的液面及热气浮力的作用而动作的,其作用是防止冷凝器内有闪发的气体进入蒸发器,以提高机组的制冷效率.
回复
adingkgb
2012年08月27日 09:07:17
13楼
无论是否有另一台机组影响,我们只看这台机组本身。
在能够稳定运行的前提下(比如45%),用蒸发温度减水温,温差是一度不到,那么此时的过热度在什么范围应该可以测出。
同样条件下,逐渐增加导叶开度,维持稳定运行(比如65%),过热度和小温差又是多少,应该也可以测吧。
实在不行,晚上另一台机组不运行时,能否单开这台离心机进行测量(末端设备配合运行)

我觉得如果随着导叶的开大,过热度在不断下降,那么就要怀疑浮法的供液是否受限的问题了
回复
xyjin1986
2012年08月28日 08:10:42
14楼
"手动控制导叶开度机组是能长期稳定运行的"
那就不是阀的问题了。我认为阀有问题不管在什么位置都会有问题的。各位兄弟的意见呢?
是否跑油了,堵了
回复
shandian2298
2012年08月29日 02:17:06
15楼
个人意见,是冷冻水流量小于额定流量。应为压缩机运行容量限制后,机组运行正常。要是小温差在限制容量后变大了,才说明蒸发器氟液量不够或换热效果差。
回复
adingkgb
2012年08月29日 12:50:42
16楼
一般来说,压缩机排量增加,蒸发压力随之相应降低,但传热温差也开始增加(说的极端一点,当压缩机一直停止着不运行,制冷剂循环量为零时,根本就没有小温差的存在)

在制冷剂供液量不足的情况下,随着压缩机排气量的增加,蒸发压力在下降,但由于冷量不够,水温是降不下来的,所以传热温差就越来越大,当然回气过热度也再增加。
但这只能说明是蒸发器供液量不足,至于具体原因,可能是制冷剂不足,也可能是浮阀问题导致供液不足。
而严重结垢导致的蒸发压力过低以及小温差过大,那么回气过热度肯定不会增加(冷量出不来,回气温度降低)
回复
chaojiyinhe
2012年08月29日 22:21:56
17楼
如果是供液不足,也可以看一下冷凝压力是否偏高。一般情况是“两低一高(吸气温度),缺氟;两高一低,氟多;一低一高,堵塞。”仅供参考。
回复
chenjichenhe
2013年09月07日 16:12:40
18楼
楼上的只适合风冷机组
回复

相关推荐

APP内打开