关于开利19XR离心机的线性浮阀的争议
sunmalin
sunmalin Lv.7
2012年08月21日 20:07:57
来自于制冷技术
只看楼主

这个社会有的做技术的人真的没有怎意思! 上次说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案: 先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。

这个社会有的做技术的人真的没有怎意思!
上次说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案:
先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。
请大家讨论:都是做技术的,这样做有意义吗?而且这行做起来是很不容易的!
免费打赏
linac
2012年08月21日 22:37:58
2楼
那最后还不是忽悠的人吃亏。
回复
sunmalin
2012年08月22日 13:22:04
3楼
是的,目前机组还是那样停在那里。他自己也没得到好处啊。
回复
adingkgb
2012年08月23日 08:41:25
4楼
在做出较大的维修动做之前,必须先详细检查和分析,判断一个结果是必须要有技术依据的。
不能靠这种‘试试看’的做法啊。毕竟不是很小的设备,也不是单纯电控方面问题,可以采用‘零件代换法’。
这样的业主也很不专业,而且不尊重专业意见。

不过,如果是单纯蒸发器结构的话,按理水温应该下不来(蒸发器制冷剂冷量出不来),不应该防冻保护啊(只会是低压保护)
回复
sunmalin
2012年08月23日 10:01:02
5楼
业主本来就不懂制冷原理的,确实不尊重专业意见;
开利19xr离心机的冷凝温度和蒸发温度是依据压力传感器的压力通过软件计算的,所以报防冻保护。
回复
adingkgb
2012年08月23日 14:33:54
6楼


那就不是真正意义上的水温过低了,而是蒸发压力过低的问题

探讨一下
线性浮阀如果开启不正常,导致蒸发器供液量就偏小,蒸发压力确实会低,但回气过热度会高。而蒸发器结垢造成的低压过低回气过热度应降低。
回复
sunmalin
2012年08月23日 15:06:21
7楼
谢谢你的分析!是这么个道理,但从开机、加载到保护约5分钟的时间左右(指自动;导叶可以加载到100%);吸气温度用手感觉还是比较低的,仪表上是没有吸气温度的;关于吸气过热度这方面干式和满液式的特性不知有多大的区别。
回复
adingkgb
2012年08月24日 13:18:34
8楼
过热度的话,主要是根据制冷剂和压缩机的情况来。
比如R22制冷剂
一般往复活塞式压缩机,对吸气温度要求高,吸气过热度控制在5-10度左右。
而离心机组相对没那么敏感,可适当放宽要求,一般控制在8-14度左右是可以的

如机组无过热度这项参数,可以通过直接测量压缩机回气管温度来估算。但这需要在机组稳定运行的情况下才能进行。你现在一开机5分钟就保护停机了,这就没法测量了。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-24 13:19 编辑 ]
回复
sunmalin
2012年08月24日 16:04:32
9楼
同意你的看法,说得非常有依据。
回复
adingkgb
2012年08月25日 19:13:22
10楼
能否将能量上限(电流百分比)设置的低一些,使导叶开度等都小一些,总体减少压缩机排气量,看看低压急剧下降的情况能否有所缓解,只要能够维持稳定运行,再看看测一下吸气温度了
最好要了解线形浮阀的控制程序,然后对相关传感器的反馈数据以及控制指令输出数据再判断是控制方面问题还是阀体机械结构问题
回复
adingkgb
2012年08月25日 19:19:07
11楼
冷冻水流量是否正常,换热器水侧是否接垢,这些是比较容易先行排查的。
回复