防干涸地漏就是密闭地漏吗
tzcd9898
tzcd9898 Lv.4
2012年08月21日 17:27:25
只看楼主

如题,请问防干涸地漏就是密闭地漏吗?这是2011年第一天下午第68道题,我吃不准是不是对的,哪位大神请解答一下哈。

如题,请问防干涸地漏就是密闭地漏吗?这是2011年第一天下午第68道题,我吃不准是不是对的,哪位大神请解答一下哈。
免费打赏
tzcd9898
2012年08月27日 08:59:43
2楼
P359,2011-1-PM68,住宅卫生间地面设置地漏时应选用密闭地漏,应该是防干涸地漏。密闭地漏和防干涸地漏不是一回事。答案应该选A、C、D
回复
zrw_hunter
2012年08月27日 11:12:33
3楼
你看下09规范4.5.7及其说明,并对比一下03规范。。。
这个地方我也有一定的疑问,不过这是老张的见解。
按以上说法的话,似乎住宅卫生间是“不经常排水的地方”。。。
我也觉得现实中用“防涸地漏”较多。。。最普遍的。。。装修的时候就都用的是那个有铁片片的。
回复
futureflash
2012年08月27日 16:45:58
4楼
这道题,我在研究了规范、三版教材和09措施之后,觉得住宅卫生间采用密闭地漏就说明是不经常排水的地方,似乎有点问题。
回复
tzcd9898
2012年08月28日 16:36:31
5楼
防干涸地漏应该是带磁性的密封地漏,不是密闭地漏。住宅卫生间应该是属于经常排水的地方,我家就是每天拖地的。
回复
futureflash
2012年08月30日 09:45:56
6楼
关于这个问题,又仔细研读了2009版建筑给排水规范4.5.7条的条文解释P199,“住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水”,由此可见规范的编者认为住宅卫生间是不经常地面排水的场所,那么,采用密闭地漏也就有理可依了。另外,结合“江苏省住宅设计标准DGJ32 J26-2006”P47的10.2.16条,明确“住宅卫生间应优先采用密闭地漏和多通道地漏”,在其P124的条文解释里面说“厨房和卫生间的地面可不设置地漏,如卫生间的地面设置地漏时,应采用密闭地漏”。
这下基本上可以明确了,卫生间的确是不经常地面排水的地方,注意是不经常“地面”排水,不是不经常排水。
显然,规范的说法和我们日常起居的做法有很大差异。现在的卫生间有很多是除了放置了洗衣机之外,还有淋浴房,或者简单一点的淋浴帘,其排水就是排到地漏去的,而且是基本上一家老小每天都要用的,如果装个密闭地漏,每次淋浴都要掀开,那不是烦死?所以,我认为规范是规范的做法,生活是生活的做法。
单就答题来说,还是以规范为准。这道题,我没有这么仔细研究之前也是认为密闭地漏不适合住宅卫生间的。
回复
hantaisheng
2012年08月30日 18:19:42
7楼
建住宅建筑设计规范条文说明
回复
tzcd9898
2012年08月31日 09:47:33
8楼

卫生间和厨房的地面可不设置地漏。在住宅卫生间地面如设置地漏,应采用密闭地漏。还真有这一条啊。
回复
天山华英润华
2015年11月25日 10:45:12
9楼
两者构造不同
回复
石榴花儿
2017年10月03日 11:04:12
10楼
如果卫生间不算经常排水地面,那不知些房间才算经常排水地面!
搞不懂哦:L
回复

相关推荐