问问老庄,讲新高规的15集10分钟20秒左右讲高规7。2。5
forgive11me
2012年08月21日 14:36:14
只看楼主

本人刚毕业,提不出太多有深度的东西,如果说错请见谅。先看高规7.2.5,一级剪力墙的底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值和组合剪力设计值应乘以增大系数。。。。。老庄讲的是一级底部加强区,地震时更容易出现破坏,所以弯矩剪力应该放大。但是规范写的是一级剪力墙的底部加强部位“以上”部位,我也就是理解为是非底部加强部位应该加强。这里我也是又翻了翻方鄂华的《高层结构设计》,179页,有写; 为加强抗震等级为一级的剪力墙的抗震能力,保证在墙底部出现塑性铰其弯矩设计值取法如下,底部加强层及以上一层采用墙肢底部界面组合的弯矩值;其他部位,取墙肢截面最不利组合的弯矩计算值乘以曾大系数1.2作为弯矩设计值。。。

这里我也是又翻了翻方鄂华的《高层结构设计》,179页,有写;
为加强抗震等级为一级的剪力墙的抗震能力,保证在墙底部出现塑性铰其弯矩设计值取法如下,底部加强层及以上一层采用墙肢底部界面组合的弯矩值;其他部位,取墙肢截面最不利组合的弯矩计算值乘以曾大系数1.2作为弯矩设计值。。。
这里我的理解也是,为了保证底部出现塑性铰,才不把底部抗弯做的太强,如果抗弯太强,导致底部加强区的上面几层出现塑性铰估计更不是工程师希望看到的。。。故要加强的是非底部加强部位啊????
免费打赏
martin881025
2013年11月09日 19:39:15
2楼
顶顶一下看看怎么样。。。。。。。
回复
wanxin_227
2014年10月29日 17:19:44
3楼
又一年过去了,这个问题楼主想明白了的话能回来回答下么?顶上去看看有没有人回答
回复
xinyu8460
2014年10月29日 17:32:16
4楼
两年过去了~
回复

相关推荐