请问模拟量输入采用电压信号好呢还是用电流信号好?
jinkle
jinkle Lv.2
2007年02月03日 12:57:11
来自于继电保护
只看楼主

我们站有检测变压器中性点直流电流的装置,但传输到继保室的测控装置的信号却是0~5V的电压信号,而不是把所检测到的电流信号送到测控装置,我开始以为是因为电压信号长距离传输由于阻抗比较大不易受干扰,准确度比较高,但网上查资料却是电流信号不易受干扰(因为电流对噪声并不敏感)。后来问站长,他说可能是因为测控装置的模拟量输入只能是电压信号。大家认为呢?我的问题是如果测控装置的模拟量输入即可以是电压信号也可以是电流信号的话,那长距离传输的话是用电压信号传输好呢?还是用电流信号传输好呢?

我们站有检测变压器中性点直流电流的装置,但传输到继保室的测控装置的信号却是0~5V的电压信号,而不是把所检测到的电流信号送到测控装置,我开始以为是因为电压信号长距离传输由于阻抗比较大不易受干扰,准确度比较高,但网上查资料却是电流信号不易受干扰(因为电流对噪声并不敏感)。后来问站长,他说可能是因为测控装置的模拟量输入只能是电压信号。大家认为呢?

我的问题是如果测控装置的模拟量输入即可以是电压信号也可以是电流信号的话,那长距离传输的话是用电压信号传输好呢?还是用电流信号传输好呢?
免费打赏
wanghongbao1968
2007年02月03日 15:17:56
2楼
电流
回复
dxy519
2007年02月03日 16:51:46
3楼
测控装置的模拟量输入用电流信号传输好,传输距离短也可用0~5V的电压信号.
回复
jinkle
2007年02月06日 23:07:20
4楼
采用电流好是因为它受到的干扰少,比较准确吗?
如果是的话那又是什么理由呢?
回复
eezyz
2007年02月07日 16:51:33
5楼
那长距离传输用电流信号.电压信号有衰减。
回复
cdc_002
2007年02月09日 18:58:57
6楼
那要看社么情况了,看功率大小等,CT当然是用电流了。
你那种我估计应该是先到变送器再进测控装置的吧。。
回复
liquanfeng064
2007年02月10日 10:44:38
7楼
电流信号好,电压信号小,容易受到外界信号干扰。
回复
dep500n
2007年02月10日 12:21:19
8楼
我认为楼主应该从两个方面理解这个问题:一、电流信号好,对嘈声不敏感这是对的,二、测控装置对直流信号的采集,一般都是采入电压。所以,一般的做法都是将直流电流经过直流变送器将直流电流变直流电压后进入测控装置。这样比较好兼顾这两个问题
回复
lilin1017@co163
2007年02月11日 15:22:22
9楼
我们公司的仪表控制室到现场用的是电流信号,抗干扰能力比电压信号强,控制室转换成电压信号,便于扩展连接。
回复
kfhsp
2007年02月11日 20:05:58
10楼
同意9楼的观点,我们公司的自动化仪表多数是用4-20mA电流信号,有少部分现场采集用电流信号,到中控室后再变换成电压信号用于控制。
回复
tianger
2007年02月14日 11:47:31
11楼
嗯~~电流信号抗干扰强,用于传输比较可靠!!但是到了后台控制能过电抗变压器(集成的)就转化为电压量了~~~这样便于采样运算呀
回复

相关推荐

APP内打开