DDC控制洁净空调(大家帮忙看看,第一次做)
0796260-8031
2007年02月03日 10:44:44
只看楼主

特别想知道,是不是一个感应探头对应一个点,还是可以一组对应一个点,还要要达到+-4度和+-10%的温湿度,一般要多大面积布一个探头?还是只在风管上布一个就行?谢谢大家帮忙了!

特别想知道,是不是一个感应探头对应一个点,还是可以一组对应一个点,还要要达到+-4度和+-10%的温湿度,一般要多大面积布一个探头?还是只在风管上布一个就行?谢谢大家帮忙了!

1170470683697.JPG

7fa7090eeaa6a75e2331.rar
2.2 MB
立即下载
免费打赏
0796260-8031
2007年02月03日 10:52:07
2楼
55555555555555,老大们帮帮忙呀!
回复
0796260-8031
2007年02月08日 20:38:37
3楼
回复
zrq778
2007年07月31日 16:01:40
4楼
因为你的空调是作为洁净空调使用,考虑到测量的精度,在房间里面(一般天花上比较好)也应该设置温湿度传感器,而且最少两个,以便获得更精确的计算精度。传感器具体数量应该根据产品技术参数来确定,风管及风机的大小因该根据房间大小来确定;另外电动二通阀和风阀执行器的调节精度也非常讲究。
回复
hubeixp
2007年08月05日 15:22:31
5楼
请问楼上,你在一个设置两个温湿度传感器,那么两组模拟量的信号在DDC怎样处理
回复
tjwjf
2007年10月21日 22:45:05
6楼

回复
aia22
2009年01月15日 10:42:56
7楼
取平均值//////////////////////////////////
回复
daxiachs
2009年06月04日 22:26:41
8楼
偶也帮不上忙·······
回复
emmas
2009年07月02日 17:17:30
9楼
温湿度精度有问题.

回风与房间温湿度传感器设置重复.
回复
iyegucheng
2009年07月07日 20:45:19
10楼
电动阀只根据回风温湿度进行调节,在出风口装,只是起个监视的作用。没有必要装2个