关于消防泵接管问题
zhj780116
zhj780116 Lv.2
2007年02月03日 10:38:32
只看楼主

本人遇到一个问题:原设计消防水泵进出水管均未标注管径,消火栓系统主管标注为100,我认为水泵出水口应该加变径管径变为100,后面止回阀和蝶阀均应该为100,可是施工队为了省事,非要把这段管子(大概5~6米长)与水泵出水口管径弄成一样大小,即水泵出水管上所有阀门均为DN80,而消防系统主管为DN100!这样将会造成什么后果?

本人遇到一个问题:原设计消防水泵进出水管均未标注管径,消火栓系统主管标注为100,我认为水泵出水口应该加变径管径变为100,后面止回阀和蝶阀均应该为100,可是施工队为了省事,非要把这段管子(大概5~6米长)与水泵出水口管径弄成一样大小,即水泵出水管上所有阀门均为DN80,而消防系统主管为DN100!这样将会造成什么后果?
shenwei407
2007年02月05日 10:32:46
2楼
能有什么后果啊
小工程很多都这么做的
死不了人
回复
asss12121212
2007年02月05日 11:16:46
3楼
这样做是不合理的,特别是进水管的流速太大,不符合规范要求。管径变小最直接的就是阻大变大,15L/S的流量10米长的话,DN80的管径比DN100的管径增加2.0米左右的沿程损失!
回复
zhj780116
2007年02月05日 12:19:28
4楼
谢谢各位,最后我坚持没让他们改,否则拿设计签字!他们没办法了,哈哈!
回复
robin108
2007年02月05日 23:47:39
5楼

做的好,这样的事是要讲原则的,不要因小失大
回复
zjw1316189
2007年02月06日 14:25:14
6楼


你做得对,该坚持的一定不能心软,不然发生事情了再补救就晚了.
回复
snow_168
2007年02月07日 00:07:22
7楼

特别是进水管的流速太大是吗?楼主说的是压水管呀!不过沿程损失及局部损失均增加,水泵负担加重了,关键是在校核一下压水管直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s的要求。计算流速为2.98m/s,既不满足1.5~2.0 m/s的要求,也不满足消防不大于2.5m/s的要求,故不可行。
回复
zhj780116
2007年02月07日 12:44:02
8楼
谢谢各位,我觉得做消防一定要严谨,万一出了事就麻烦了!尤其是水泵房,是心脏!
回复