麦克维尔离心机组油压差低报警
xianbohui
xianbohui Lv.2
2012年08月21日 08:33:31
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手! 小弟有台wsc650冷吨离心机 每天早上第一次开机都报警油压差低,启动后上载时油压差低于420KP停机。但重新开机后就不会在出现故障。请问各位大侠,是不是启动油起泡呀?哪位知道机组的两级密码分别是多少?让我能手动测试油泵,改变加载速度? 不胜感激!

各位高手! 小弟有台wsc650冷吨离心机 每天早上第一次开机都报警油压差低,启动后上载时油压差低于420KP停机。但重新开机后就不会在出现故障。请问各位大侠,是不是启动油起泡呀?哪位知道机组的两级密码分别是多少?让我能手动测试油泵,改变加载速度?
不胜感激!
免费打赏
lisa.zhangyan
2013年02月24日 11:29:00
12楼
麦克维尔冷冻机密码13317211,不要生诉别人。
不懂不要乱设置。。
回复
l13522500479
2013年04月07日 19:11:26
13楼
lisa.zhangyan 发表于 2013-2-24 11:29 麦克维尔冷冻机密码13317211,不要生诉别人。不懂不要乱设置。。谢谢您的无私
回复
l13522500479
2013年04月07日 19:13:07
14楼
不知道现在您机组的故障解决了吗?
回复
l13522500479
2013年04月07日 19:15:07
15楼
lee1380 发表于 2013-2-15 22:12 一看就知到你不是厂家出来的,你这个问题新手常犯,初次开机让他吸气过热,温度自然升起来了,也不会跑油了向您请教了,怎么实现吸气过热
回复
heanjun
2015年06月29日 22:20:09
16楼
控制蒸发器液位,少许降低一点液位
回复
heanjun
2015年06月29日 22:22:23
17楼
我一台PEH机组也是跑油,一次油跑光了。加了有以后开机看油压查越开越小,然后油温也越开越低,怀疑是回液带的液太多造成温度低的,但油位降低,油压也变小。没找到原因。
回复
co1435579799100
2015年06月30日 20:06:10
18楼
我是菜鸟啊,我想请教一下压缩机的油压差是哪里的压力差,是油出口处压力和冷凝压力之间的差值吗?
回复
bbs_5ihvac
2015年07月17日 15:57:25
19楼
lee1380 发表于 2013-2-15 22:12 一看就知到你不是厂家出来的,你这个问题新手常犯,初次开机让他吸气过热,温度自然升起来了,也不会跑油了一语识破天机啊!
回复
cof1619853211644
2021年05月01日 15:13:59
20楼
1400油压正常不?
回复