麦克维尔离心机组油压差低报警
xianbohui
xianbohui Lv.2
2012年08月21日 08:33:31
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手! 小弟有台wsc650冷吨离心机 每天早上第一次开机都报警油压差低,启动后上载时油压差低于420KP停机。但重新开机后就不会在出现故障。请问各位大侠,是不是启动油起泡呀?哪位知道机组的两级密码分别是多少?让我能手动测试油泵,改变加载速度? 不胜感激!

各位高手! 小弟有台wsc650冷吨离心机 每天早上第一次开机都报警油压差低,启动后上载时油压差低于420KP停机。但重新开机后就不会在出现故障。请问各位大侠,是不是启动油起泡呀?哪位知道机组的两级密码分别是多少?让我能手动测试油泵,改变加载速度?
不胜感激!
免费打赏
linac
2012年08月21日 22:46:55
2楼
这个机组的设计是有点问题,回油超慢。

其它牌的离心机,只要满负荷走四五个小时,基本油都回来了。
这个型号如果跑油了,走了一个星期,还会报低油压。但第二次启动就没事了。
回复
duzewen2008
2012年08月22日 21:37:34
3楼
油加热器工作正常吗?还有把油过滤器换换再试试看
回复
xianbohui
2012年08月27日 13:50:24
4楼
油过滤器换过了,冷冻油也换过了,传感器也替换过,油加热和油位没问题。
油槽温度一直恒定到49度。油压差低报警设定点345KP .
问题是:每天开机的时候压机没启动前油压差能达到1000KP,压机启动时油压差跌至报警值停机,反复开几次后能启动成功。启动完成后能正常运行,运行时油压差维持在700-800KP左右。如果启动成功,当天之内,停机再次反复开停机试验均不会在报警油压差低。但次日开机还会出现油压差低故障。
对了该机组曾出现过两次油泵热继电器跳脱的情况。

很郁闷呀!请高手指点!讨教了!
回复
xianbohui
2012年08月27日 13:53:52
5楼
2012年08月27日 13:59:49
6楼
各位大师!WSC机组油路从油泵出口经过油冷,过滤器和单向阀的压降是多少呢! 油压探头安装在油过滤器之后油单向阀之前还是油单向阀之后呢!
回复
xixizhilan
2012年11月18日 09:58:20
7楼
你可以试试吧泠凝器进水关小 让冷凝压力上升点 试试
回复
xwcxwc2
2013年02月04日 22:07:34
8楼
我感觉油不够,油泵要多次打油,油才能供到压缩机上。
回复
tom81000
2013年02月12日 00:13:08
9楼
可能是油泵的问题
回复
lee1380
2013年02月15日 22:12:49
10楼
一看就知到你不是厂家出来的,你这个问题新手常犯,初次开机让他吸气过热,温度自然升起来了,也不会跑油了
回复
ayrjn
2013年02月23日 10:29:43
11楼
开机状态下油温在多少度,如果在38左右偏差大的话看一下油温调节阀吧,如果38度正负2度更换一下油压调节阀。油温越高油压差越低