采暖可以用热镀锌管吗?
h8905
h8905 Lv.2
2007年02月02日 16:30:45
来自于采暖供热
只看楼主

请教问题: 室内 采暖系统可以用热镀锌管吗? 如果用镀锌管焊接可以吗? 谢谢赐教

请教问题:
室内 采暖系统可以用热镀锌管吗? 如果用镀锌管焊接可以吗?
谢谢赐教
免费打赏
wgm-1977
2007年03月18日 18:23:04
12楼
请问11楼水温达到多高就能破坏镀锌层
回复
mark815
2007年03月18日 23:37:12
13楼
请问11楼,为何丝接的话管道就没有膨胀补偿功能?谢谢!
回复
zge-2006
2007年03月19日 03:59:19
14楼
室内采暖系统可以用热镀锌管,可能是费用大些。
回复
somebody665
2007年03月19日 11:59:33
15楼
如果焊接,用镀锌管是浪费。

镀锌管:用丝接才有意义。--延长使用寿命。如果用焊接,管内如何二次镀锌?
回复
skywei1980
2007年03月19日 17:29:15
16楼
室内采暖管道一般都是镀锌的吧,最好是丝接,在说室内管道哪有超过DN100的,DN100一下都用丝接.否则防腐不好处理.
回复
zjw1316189
2007年03月20日 13:30:03
17楼
现在一般都采用镀锌钢管,连接方式在施工验收规范中有详细说明。
回复
hefeng55
2007年03月20日 15:52:13
18楼
镀锌管里面也镀锌了吗?
回复

相关推荐