R22系统换R134a
jiang_kun2010
2012年08月20日 16:47:28
来自于制冷技术
只看楼主

求指导:做实验,需要将一台R22的热泵空调系统的制冷剂改换为R134a,需要换润滑油,哪位大虾能给我支支招!

求指导:做实验,需要将一台R22的热泵空调系统的制冷剂改换为R134a,需要换润滑油,哪位大虾能给我支支招!
sunmalin
2012年08月20日 20:03:50
2楼
冷冻油换成pag的,但节流装置需要调整,冷量会减小到百分之60。
回复
actway
2012年08月21日 14:09:53
3楼
接楼主提问,假如,我要保证制冷量与原来系统接近,更换大排气量压缩机可行不?两器负荷如何变化?如果不行,换热器有多大变化。
回复
actway
2012年08月21日 15:51:11
4楼
另,由于仅更换压缩机,所以,相同换热器条件器,可能造成R134a系统相对R22系统,流速约增加1.5倍,这样造成了换热系数增加,但同时压力降也相应增大,这个会造成什么样的影响?求高手系统的讲解。最终制冷量有什么变化,输入功率有什么变化?原因?
回复
yzhchlan
2012年08月21日 15:55:42
5楼
增加压缩机容量
换热器不必更换
油是一定要换成PAG的
PAG油的吸湿性比较强
回复
actway
2012年08月21日 16:03:01
6楼
我用计算机软件模拟了下,单从传热量上似乎是没有问题,但这样肯定R134a相对R22的流速会增加1.5倍,有哪些方面的影响?流速的合适范围?
回复
leelily123
2012年08月21日 17:35:26
7楼
学习学习
学习
回复
jiang_kun2010
2012年08月21日 18:29:19
8楼
油肯定是要换的,需不需要对原系统进行相关改造,比如考虑到R134a的吸湿性要不要加一个干燥过滤器。
回复
actway
2012年08月22日 11:27:54
9楼
昨天研究了下,个人感觉R22系统改成R134a,油要换,如果要达到同样冷量,压缩机也要换,另外如果换了压缩机,要考虑管道管径是否能满足新压缩机,满足不了也要换,可能换热器分路也要针对管径做调整。比如适当增加分路数。可以加个干燥过滤器。有没必要就看你抽的真空度了其实。
回复
satan520
2012年08月24日 22:45:40
10楼
学习
回复
walkerting
2012年08月27日 20:06:30
11楼


新手学习下。。。
回复