如题 配电箱里面由于接头很多就把多根零线接在一起用绝缘胶布把接头包起来 然后在接出一根零线接到PE 这样可以吗?
如题 配电箱里面由于接头很多就把多根零线接在一起用绝缘胶布把接头包起来 然后在接出一根零线接到PE 这样可以吗?
2楼
以我个人经验看不可以,因为如果其中有一个或几个回路出现问题,就只能再拆开维修。
回复
3楼
时间长了容易出问题。要是连接不紧密,零线本身是有电流通过的。会产生放电,处理不好会出事的。所以不要以为是零线,就是零风险,可以乱来。最好是做个端子排,压接到上面去。既美观,又安全。成本也不高!
回复
4楼
同意2楼意见,做成母排型。零线其实很重要,没有火线最多不能运行设备,没有零线一般都会烧坏东西,要赔的。
回复