一采光顶拟采用不锈钢管做支撑结构:不锈钢管最小壁厚是否有要求?要满足可焊接要求!
一采光顶拟采用不锈钢管做支撑结构:
不锈钢管最小壁厚是否有要求?要满足可焊接要求!
2楼
普通钢管有最小壁厚的要求应该是防锈用的,不锈钢管在满足计算要求的情况下应该可适当放低壁厚要求,你可以查查有关规范(我手头上没有相关规范)。
我觉得不锈钢管用来受力太不经济了,而且焊缝可能也难以满足要求吧。
回复
3楼
可以参照普通钢管,幕墙用一般为2mm(长度小于1.2米)或2.5mm(长度大于1.2米)
回复
4楼
不锈钢焊接热脆如何解决?
回复
5楼
受压构件的壁厚不应小于钢管外直径的一百分之一。
回复