收发讯机功率的问题转自www.lawts.net
welloff
welloff Lv.2
2007年02月01日 21:20:15
来自于继电保护
只看楼主

电力行业标准DL/T524-93《继电保护专用电力载波收发信机技术条件》中规定的收发信机额定功率有三种40dBm(10W)、43dBm(20W)、46dBm(30W)。(很有趣的一点就是功率电平每增加3dBm,功率实际上增大了一倍)。20W的收发讯机是我们在现实工作中很常见的以SF600为代表,同时以LFX-912为代表的10W的收发讯机也有很多在实际运行。从这种现状其实我们应该想到既然10W的功率就可以正常运行,那么20W又有什么实际意义呢?

对于工作频率很高的收发讯机(一般的经验值为大于400kHZ),由于频率很高衰耗很大,因此为了保证输出功率收发讯机功放部分承受着成倍增加的功率需求,因此这个频率下工作的各个收发讯机元件的工作条件非常恶劣,极易造成损坏。



为了解决这一问题,最简单的方法就是降发讯功率降低,这样一来就可以大大降低对收发讯机的工作要求。另外考虑到实际工作中我们几乎都要在收讯侧投入衰耗来降低进入收发讯机的信号功率,也就是说收发讯机发出的部分功率必然是被无谓消耗掉的,因此降低功率的作法是无害的。特别是对于工作频率很高的收发讯机这一措施是非常有必要的。当然这一降低也要以不低于10W为限。