楼板开洞
weixuewang
weixuewang Lv.4
2012年08月19日 21:36:57
来自于建筑施工
只看楼主

这是埃及的酒店的项目,要求一层楼板开1.2*1。2米方洞,用于传菜电梯井道。请问开洞处楼板需要做哪些加固处理,要原楼板结构参数吗?没有这些参数,能否开洞,对整个楼板结构有影响吗?本人非专业认识。

这是埃及的酒店的项目,要求一层楼板开1.2*1。2米方洞,用于传菜电梯井道。请问开洞处楼板需要做哪些加固处理,要原楼板结构参数吗?没有这些参数,能否开洞,对整个楼板结构有影响吗?本人非专业认识。
免费打赏
flyingtrain
2012年08月20日 00:15:45
2楼
正确答案是:找原设计单位设计!否则出事谁负责?
回复
weixuewang
2012年08月24日 03:32:55
3楼
诸多原因,设计推脱不出图,但图纸中却标注了食梯位置并且图纸盖了设计院的章。照图施工开洞可以吗?
回复
luohanze
2013年09月22日 11:13:47
4楼
我公司是专业做传菜电梯的,我见过很多直接开洞的,一点问题都没有的
回复
wufengshuiyedong
2013年09月22日 13:16:50
5楼
可以自己偷偷开洞,但要搞定设计,监理。再结构上开三百的洞要经结构计算并加固,加固可以由专业的加固公司加固,同时加固公司提供加固方案
回复
ericlvwende
2013年09月22日 14:53:25
6楼
鉴于洞口较大,建议进行后开洞加固,例如用粘钢法